Правильный ответ:
Непосредственно наружу
Комментарий эксперта:
п.4.4.6 СП 1.13130.2009.
Лестничные клетки Лестничные клетки — пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц, подразделяются на два типа: закрытые без наружных проемов и открытые - с проемами на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2). (СП 118.13330.2012) типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.