Вопрос №888: Для каких диаметров истечений приводятся частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов в соответствии с Методикой по определению расчетных величин пожарного риска на производственных объектах?

Правильный ответ:

5 мм; 12,5 мм; 25 мм; 50 мм; 100 мм; полное разрушение

Комментарий эксперта:

Приложение №1 к пункту 15, таблица П1.1 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404


СВЕДЕНИЯ ПО ЧАСТОТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИИРУЮЩИХ ПОЖАРООПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОБЫТИЙ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, ЧАСТОТАМ УТЕЧЕК ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ, А ТАКЖЕ ЧАСТОТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЗДАНИЯХ

 

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации

событий для некоторых типов оборудования объектов

Наименование оборудования

Инициирующее аварию событие

Диаметр отверстия истечения, мм

Частота разгерметизации, 

Резервуары, емкости, сосуды и аппараты под давлением

Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды

5


12,5

         

25


50


100


Полное разрушение


Насосы (центробежные)

Разгерметизация с последующим истечением жидкости или двухфазной среды

5


12,5


25


50


Диаметр подводящего/ отводящего трубопровода


Компрессоры (центробежные)

Разгерметизация с последующим истечением газа

5


12,5


25


50


Полное разрушение


Резервуары для хранения ЛВЖ и горючих жидкостей (далее - ГЖ) при давлении, близком к атмосферному

Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование

25


100


Полное разрушение


Резервуары с плавающей крышей

Пожар в кольцевом зазоре по периметру резервуара

-


Пожар по всей поверхности резервуара

-


Резервуары со стационарной крышей

Пожар на дыхательной арматуре

-


Пожар по всей поверхности резервуара

-



Примечание: здесь и далее под полным разрушением подразумевается утечка с диаметром истечения, соответствующим максимальному диаметру подводящего Подводящий трубопровод — трубопровод, соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления
( ГОСТ Р 51052-2002)
или отводящего трубопровода, или разрушения резервуара, емкости, сосуда или аппарата. 