Вопрос №849: При каком количестве людей должны иметь помещения класса Ф1.1 не менее двух эвакуационных выходов?

Правильный ответ:

более 10 чел

Комментарий эксперта:

СП 1.13130.2009

5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов Эвакуационный выход — выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)
должны иметь помещения класса Ф1.1 Ф1.1 — здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.