Вопрос №845: Допускается ли в объеме лестничной клетки устройство пассажирских лифтов и в каком количестве?

Правильный ответ:

допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа Этаж первый — нижний надземный этаж здания.
(СП 4.13130.2013)

Комментарий эксперта:

СП 1.13130.2009 

4.4.5 В объеме лестничных клеток Лестничные клетки — пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц, подразделяются на два типа: закрытые без наружных проемов и открытые - с проемами на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2).
(СП 118.13330.2012)
, кроме незадымляемых Незадымляемые лестничные клетки — лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей при пожаре (подразделяются на три типа):
незадымляемая лестничная клетка с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при незадымляемости перехода через воздушную зону - тип Н1;
незадымляемая лестничная клетка с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре - тип Н2;
незадымляемая лестничная клетка с выходом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре) - тип Н3.
(СП 118.13330.2012)
, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт Шахта лифта — пространство, в котором перемещаются кабина, противовес и/или уравновешивающий груз (при их наличии).
(ГОСТ Р 55896-2013)
из негорючих материалов Негорючие (несгораемые) вещества и материалы — вещества и материалы, неспособные к горению в воздухе. Вещества и материалы относят к негорючим, если они удовлетворяют определенным критериям в условиях специальных стандартных испытаний
Примечание - негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом)
(ГОСТ 12.1.044-2018)
с ненормируемыми пределами огнестойкости Предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) — промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)
.

Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий Здание — результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных
(ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.