Вопрос №838: Какими системами противопожарной защиты следует защищать пространство за подвесным потолком в коридоре типового офисного здания высотой менее 28 м при прокладке в указанном пространстве кабелей с объемом горючей массы 1 литр на метр кабельной линии и 4-х воздуховодов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г3?

Правильный ответ:

АУПТ Автоматическая установка пожаротушения — установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне
(СП 5.13130.2009)

Комментарий эксперта:

Приложение А, пункт 11.1. таблицы А.2 «II. Сооружения» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

Приложение А

(обязательное)

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

                                                                                                                                                           Таблица А.2

 

II. СООРУЖЕНИЯ