Вопрос №827: Как может осуществляться сообщение жилой части в жилых многоквартирных домах со встроенными общественными помещениями нижних этажей?

Правильный ответ:

сообщение посредством противопожарных перегородок не ниже 1-го типа и перекрытий не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков — классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)
- перекрытий 2-го типа) без проемов

Комментарий эксперта:

СП 4.13130.2013.

5.2.7 Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях Здание — результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных
(ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
класса Ф1.3 Ф1.3 — многоквартирные жилые дома
допускается в подвальном Этаж подвальный — этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения
(СП 4.13130.2013)
, цокольном Этаж цокольный — этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения
(СП 4.13130.2013)
, первом Этаж первый — нижний надземный этаж здания.
(СП 4.13130.2013)
, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания Жилое здание — здание, предназначенное для постоянного проживания людей (жилой дом), а также для проживания людей в течение срока работы или учебы (общежитие).
(ВСН 61-89 (р))
, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.13130.


Квалификационный экзамен МЧС