Вопрос №777: Чему должны подвергаться стропила и (или) обрешетка, выполненные из горючих материалов в зданиях I степени огнестойкости с чердачным покрытием?

Правильный ответ:

обработке огнезащитными составами Огнезащитный состав — вещество или смесь веществ, обладающих огнезащитной эффективностью и предназначенных для огнезащиты различных объектов
(ГОСТ Р 53295-2009)
I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292

Комментарий эксперта:

СП 2.13130.2012

5.4.5. В зданиях Здание — результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных
(ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
I-IV степеней огнестойкости Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков — классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)
с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов Горючие (сгораемые) вещества и материалы — вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(ГОСТ 12.1.044-2018)
, кровлю Кровельная композиция (кровля) — верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. Она включает в себя, как правило, водоизоляционный слой, теплоизоляционный слой, основание под кровлю, пароизоляционный слой и др.
(ГОСТ Р 56026-2014)
следует выполнять из негорючих материалов Негорючие (несгораемые) вещества и материалы — вещества и материалы, неспособные к горению в воздухе. Вещества и материалы относят к негорючим, если они удовлетворяют определенным критериям в условиях специальных стандартных испытаний
Примечание - негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом)
(ГОСТ 12.1.044-2018)
, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292*, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения Горение — экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся, по крайней мере, одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением газа
(ГОСТ 28157-2018)
.


Квалификационный экзамен МЧС