Вопрос №397: При наличии в помещении очага пожара установки автоматического пожаротушения, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, как изменится при проведении расчетов значение скорости выгорания?

Правильный ответ:

Значение скорости выгорания принимается уменьшенным в 2 раза.

Комментарий эксперта:

Приказ №382 «Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» Приложение №6, раздел I, абз.6:

При наличии в помещении очага пожара установки автоматического пожаротушения, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, при проведении расчетов значение скорости выгорания принимается уменьшенным в 2 раза.