Вопрос №392: При какой площади складское или производственное помещение категории В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенное в надземных этажах, подлежит оборудованию автоматической установкой пожаротушения?

Правильный ответ:

Не подлежит

Комментарий эксперта:

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности. п. 4.4:

4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;