Подписаться на email
рассылку
Подписаться
youtube dzen

Ответы на 890 вопросов к экзамену в МЧС (Приказ №23 от 18.01.2019) — подготовка экспертов по независимой оценке пожарного риска (НОР) к прохождению аттестации в МЧС России в формате онлайн-теста

Вопрос №264: Какое следует принимать избыточное давление воздуха в шахтах лифтов при расчете параметров приточной противодымной вентиляции?

Правильный ответ:

Не менее 20 Па и не более 70 Па

Комментарий эксперта:

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование п.7.16 п.п. б):

7.16 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:

б) Избыточное давление воздуха в шахтах лифтов должно быть не менее 20 Па и не более 70 Па;