Правильный ответ:
от 20 до 30 с
Комментарий эксперта:
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование п.7.20:
7.20 Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.