Вопрос №261: Какое опережающее время включения вытяжной противодымной вентиляции относительно запуска приточной противодымной вентиляции?

Правильный ответ:

от 20 до 30 с

Комментарий эксперта:

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование п.7.20:

7.20 Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.