Вопрос №217: Какой требуемый предел огнестойкости противопожарной перегородки 1-го типа?

Правильный ответ:

EI 45

Комментарий эксперта:

Часть 2 статьи 88, таблица 23 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках

2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.

Таблица 23

Пределы огнестойкости противопожарных преград

Наименование противопожарных преград

Тип противопожарных преград

Предел огнестойкости противопожарных преград

Тип заполнения проемов в противопожарных преградах

Тип тамбур-шлюза

Стены

1

REI 150

1

1

2

REI 45

2

2

Перегородки

1

EI 45

2

1

2

EI 15

3

2

Светопрозрачные перегородки с остеклением площадью более 25 процентов

1

EIW 45

2

1

2

EIW 15

3

2

Перекрытия

1

REI 150

1

1

2

REI 60

2

1

3

REI 45

2

1

4

REI 15

3

2