Вопрос №199: Каким принимается Kсоуэ,i в случае, если не выполняется хотя бы одно из следующих условий: здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и оборудование здания системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности?

Правильный ответ:

Принимается равным 0,0

Комментарий эксперта:

Приказ № 382 «Об утверждении «Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» раздел IV п.25 абз.2:

25. Значение параметра КСОУЭ i принимается равным КСОУЭ i = 0,8, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудование здания системой оповещения людей не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

В остальных случаях КСОУЭ i принимается равной нулю.