Ответы на вопросы к экзамену в МЧС для экспертов по независимой оценке пожарного риска (Приказ МЧС №23 от 18.01.2019)
Вопрос №767: Какого класса пожарной опасности следует применять декоративно-отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе для зданий общеобразовательных учреждений?
Правильный ответ:
КМ1
Комментарий эксперта:
Часть 6 статьи 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент Технический регламент — регламент, который устанавливает характеристики продукции (услуги) или связанные с ней процессы и методы производства. Он может также включать требования к терминологии, символами, упаковыванию, маркированию или этикетированию, либо быть целиком посвящен этим вопросам. Соблюдение технического регламента обязательно.
Примечания:
1. К техническим регламентам следует относить законодательные акты и постановления Правительства Российской Федерации, содержащие требования, нормы и правила технического характера; государственные стандарты Российской Федерации в части устанавливаемых в них обязательных требований; нормы и правила федеральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых в соответствии с законодательством Российской Федерации входит установление обязательных требований.
2. Технический регламент содержит технические требования либо непосредственно (например: обязательные требования государственных стандартов), либо путем включения в себя содержания стандарта.
( ГОСТ Р 1.0-92(1997)) о требованиях пожарной безопасности Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом
(Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ. О пожарной безопасности) ».
Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях Здание — результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных
(ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") и сооружениях Сооружение — результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов
(Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ, статья 2, подпункт 23)
6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на
путях эвакуации Эвакуационный путь (путь эвакуации) — путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)
Нажмите для перехода на ПожВики и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности Этажность здания — число этажей здания, включая все надземные этажи, а также технический и цокольный этажи, если верх их перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
(СП 4.13130.2013) и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.
Таблица 28
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных
материалов и покрытий полов на путях эвакуации
|
Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания |
Этажность и высота здания |
Класс пожарной опасности материала, не более указанного |
|||
|
для стен и потолков |
для покрытия полов |
||||
|
Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы |
Общие коридоры, холлы, фойе |
Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы |
Общие коридоры, холлы, фойе |
||
|
Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 |
не более 9 этажей или не более 28 метров |
КМ2 |
КМ3 |
КМ3 |
КМ4 |
|
более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров |
КМ1 |
КМ2 |
КМ2 |
КМ3 |
|
|
более 17 этажей или более 50 метров |
КМ0 |
КМ1 |
КМ1 |
КМ2 |
|
|
Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 |
вне зависимости от этажности и высоты |
КМ0 |
КМ1 |
КМ1 |
КМ2 |