Вопрос №751: Что относится к способам защиты кабелей от воздействия электромагнитных помех?
Правильный ответ:
применение «витой пары», применение неэкранированных проводов и кабелей, прокладываемых в металлических трубах, коробах, применение экранированных проводов и кабелей экранирующие элементы которых должны быть заземлены
Комментарий эксперта:
13.15.16 В помещениях и зонах помещений, где электромагнитные поля и наводки могут вызвать нарушения в работе, электрические проводные шлейфы Шлейф пожарной сигнализации — соединительные линии, прокладываемые от пожарных извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора
(СП 5.13130.2009) и соединительные линии Соединительные линии — проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.
(СП 5.13130.2009) пожарной сигнализации Пожарная сигнализация — совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) должны быть защищены от наводок.
13.15.17 При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять "витую пару", экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т.д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.